您好,现在程程来为大家解答以上的问题。三菱变频器说明书,三菱变频器相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、基本参数的设置1)按“menu”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。
2、2)按“enter”键,控制盘显示屏出现“-9902-”字样。
3、再按“enter”键,显示屏显示set、lwd闪烁,同时显示控制参数控9902的数值,反复按“up/down”键(上/下),找到需要的控制参数的数值,同时显示屏set闪烁。
4、再按“enter”键,参数设置完毕。
5、再按两次“menu”键,控制盘显示输出电压的频率。
6、3)在控制盘出现参数“9902”后,反复按“up/down”键,从控制参数集找到需要设置的参数, (参数从0102~9908,每个参数表示的意义参看用户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值。
7、2.完整参数的设置完整参数提供变频器特殊功能的参数,用以实现变频器特殊控制要求。
8、设置的方法如下:1)按控制盘“menu”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。
9、2)反复按“up”或“down”键,直到显示屏出现“-lg-”字样。
10、3)按住“enter”键,直到显示屏出现“=lc=”字样。
11、4)按“down”’键,显示屏出现“=99=”字样。
12、5)按“up”或“donw”键,找出需要设置的参数3.变频器参数设置1)参数9902表示选择控制参数,该参数设定acsl40应用不同的控制参数。
13、选择不同的控制参数,变频器控制端子具有不同的作用。
14、参数9902数值从0~7。
15、标准型选择9902的值为12)参数9905设定acsl40输出到电动机的最大电压值。
16、当变频器的输出频率等于参数9907设定的额定频率时,输出电压同时达到额定电压值。
17、acsl40输出到电动机的电压无法大于电源电压。
18、3)参数9906设定acsl40输出给电动机的电流,其值为使用的电动机铭牌上的额定电流值。
19、4)参数9907调整变频器输出电压的频率为电动机铭牌所标示的频率,此频率值应和参数1105和2008调整的频率值相等。
20、5)参数1003表示方向控制参数,选1电动机正转,选2电动机反转,选3电动机正向转动或反向转动。
21、6)参数0102表示电动机的转速。
22、7)参数0104表示电动机的电流值。
23、8)参数0105表示电动机轴的输出转矩,以额定转矩的百分数表示。
24、变频调速恒压供水变频器参数设置:1 、假定plc的恒压给定为p,2 、假定变频器的模拟量输出设置为输出频率f,3 、p1为plc的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定4 、系统的水压反馈信号p2, 接到plc,5 、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-36 、系统启动后, plc比较p和p2, 经过pid后得到p1, p1送至变频器, 同时plc的do控制水泵1的接触器, 将水泵1连到变频器的输出, 然后变频器启动7 、变频器启动后, 水泵开始运行, 随着转速增加, p2的数值开始上升, plc的pid持续调节p1, 当p1达到50hz-即水泵工频时, 若p2仍未达到恒压给定p, 且变频器的模拟量输出-即变频器的输出频率f为50hz, 那么plc程序会将水泵1切换至工频运行, 然后启动水泵2,8、 水泵2的启动过程, 就是1-7的重复, 若水泵2达到50hz, p2仍未达到p, 那么plc会将水泵2切换至工频, 然后启动水泵3。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。